2011年全国中学生田径运动会开幕式于8月7日晚8:08在宁乡县第一中学体育场举办。我们接到局里保电任务,负责会场灯光、音响的保电任务。我们深感责任重大。8月6日彩排,我们就守在第一线。整个会场灯光、音响供电由场外两个临时的800KVA箱变供电。低压出线由灯光、音响工作人员用95平方毫米的软电缆接出到各个低压分接开关箱。听他们工作人员解释说是两台箱变各带会场一边的灯光。现场有几百盏灯光,最大的有7KW一盏。他们说整个负荷有800个KW。我们彩排那天的任务主要是摸清现场箱变低压出线接线情况,保电位置,负荷分配情况以及设想事故停电下如何快速恢复供电的方法。所以彩排那天的保电任务其实就是一个准备工作,为正式演出保电打下基础。幸亏彩排那天我们工作做得细致。我们发现他们两台箱变负荷分配不均匀,一台低压总开关电流只350A,另一台有670A。同时我们还发现他们一组出线负荷最大时有320A,他们却把它接在300A的出线开关上,结果造成彩排那天跳了那组开关。所以发现的这些问题第二天我们立即进行了整改。把那组负荷大的出线改接在500A的出线开关上,同时检查他们的接线部位螺丝是否拧紧等等。正式演出的那天天公不作美下起了大雨,但我们依然坚守岗位。我们分了组,两台箱变里各安排一个人在里面监视各出线负荷情况及事故下的紧急操作。发电车旁安排一个人随时准备发电。中心会场和高压配电间也安排了人值守。当开幕式的音响和礼花在耳边响起,我们无暇顾及,一心放在电流表上监视电流的变化。灯光全开了,负荷上来了,200A 。。。240A。。。。270A。。。。随着负荷不断增长,我们的心也是紧绷着的,用手摸下开关柜面板,没发热,用钳形电流表测量负荷电流跟开关电流表数据一样,电缆没发热。这才放下心来。对讲机里也随时报告:“中心会场设备正常。。。。。。箱变正常。。。。。发电车热备用。。。。。。高压配电间正常。。。。。。”。尽管雨还一直不停的下,巡视电缆测电流时雨打湿了全身,但想到自己肩上责任重大也就无所谓了。对讲机里也不断传来领导的关注:“一定要坚守岗位,千万不能离岗去看演出!”“请领导放心,坚决完成任务!”就这样我们独自一人在狭隘的箱变低压室里坚守到演出完毕。为了这次演出保电,我们局各个生产班组都派出了人员在一线坚守岗位。比如:线路班巡视高压线路,维操队驻守变电站等等。他们都是这次中田赛保电成功幕后的英雄们。我们所做的工作只是其中一面。也许这就是我们当代宁乡电力人的风采吧!